Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Sistem Proteksi Petir &
Grounding pada Jaringan
Distribusi Tenaga Listrik di
PT PLN (Persero) - Indonesia
Kasus ; APJ Bogor
dan APJ Depok
Dr.Ir. Reynaldo Zoro - ITB
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
2
Pembicara :
Dr.Ir. Reynaldo Zoro
Lab.Teknik Tegangan & Arus Tinggi – Sekolah
Teknik Elektro & Informatika - ITB
Riwayat Pendidikan:
1975 - S1 Teknik Tenaga Listrik ITB
1982 - S2 Tek.Teg. Tinggi – TU Munich – Jerman
1990 – S2 Tek.Teg. Tinggi – FPS ITB
1999 – S3 TU Munich & FPS ITB
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
3
Karir Pendidikan & Professional:1978 – Staff Dosen Sekolah Teknik Elektro dan
Informatika (STEI) ITB – Kelompok Keilmuan Ketenagalistrikan ( Power Engineering Research Division)
1992 – Kepala SPP-ITB Gn.Tangkuban Perahu1995 – Direktur Perusahaan milik ITB2002 – Ketua HALTI2003 – Ketua Lab.Teknik Tegangan Tinggi ITB2006 – Member of Chairman of Power Engineering
Division of STEI – ITB
Jabatan Professional :1996 – Angg. Tim Standarisasi DLPE-ESDM
1996 – Anggota CIGRE – France
1996 – Angg. Tim Stand. IEC TC-81
2000 – Angg. Badan Stand.Nasional utk IEC
2007 – Angg. Komite Nasional (KomNas) IEC-BSN
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Pengenalan
tentang Petir
Fenomena,Karacteristik &
Sistem Deteksi Petir
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
5
Petir pada
masyarakat modern
dan fenomena petir di
daerah tropis
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
6
Lightning on modern society?
Production Function :
Man Power and Equipment,
Safety, Security and
reliability
Infrastructure
Facilities, Electric Power,
Telecommunication, Data
Processing , Instrumentation,
ControlCB Cloud
Modern Society
Single
Simultaneous
Panic
Catastrophic
Damage
Destructions
Lightning
Characteristics
Lightning Protection System1. External Protection
2. Internal Protection
Lightning Detection System1. Real Time : Detection Process, Emergency Planning, Safety, Prediction
2. Historical : LPS Design, Fault Analysis, Reliability, Preventive Maintenance
PREVENTION
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
7
Latar belakang
Indonesia berada di khatulistiwa dengan aktivitas 100 sampai 200 hari-guruh per tahun.
Makin banyak peralatan berbasis komponen elektronik dan mikroprosesor sehingga sangat rentan terhadap LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse)
Karakteristik petir di Indonesia yang berbeda dengan karakteristik petir di luar negeri
Informasi Sistem Proteksi Petir dan Sistem
Deteksi Petir
Target mudah bagi sambaran petir karena
strukturnya yang tinggi dan pada lokasi yang
terbuka.
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
8
SAMBARAN
LANGSUNG
SAMBARAN TIDAK
LANGSUNG
•Induksi
•Konduksi
•Elevasi Tegangan
•Vessel
•Tower
•Stack
•Kabel
•Bangunan
•Rigs Minyak
•Lapangan Golf
•Manusia, dll….
• Listrik
• Telekomunikasi
• Komputer dan Jaringan
• Instrumen dan Kontrol
seperti, DCS, CCTV, dll...
• Sistem Grounding dan Bonding
Ancaman petir pada masyarakat
modern
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
9
Fenomena petir di
daerah tropis
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
10
Proses terbentuknya awan petir
Dibutuhkan udara naik (Up-draft) keatas akibat pemanasan permukaan tanah atau sifat orografis permukaan tanah
Dibutuhkan partikel aerosol (mengambang) yang hygroskopis (menyerap air) dari garam laut atau partikel industri yang naik bersama up-draft
Dibutuhkan udara lembab yang naik keatas untuk pembentukan partikel es (hailstone) di awan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
11
0
2,0
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
28
0
-300C
t
KM
Pembentukan sel bermuatan listrik pada
awan petir
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
12
Pembentukan badai petir dan
ionisasasi natural
Sebagai hasil dari proses elektrifikasi dalam awan, akan terbentuk kuat medan listrik quasi-statis antara awan dan permukaan tanah.
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
13
Pelepasan muatan listrik dari awan
Begitu ujung lidah petir bergerak mendekat ke tanah, kuat medan listrik pada ujung-ujung struktur diatas tanah akan meningkat dan terjadi ionisasi udara yang menuju ke awan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
14
Bagaimana petir menyambar?
Leader & streamer bertemu pada lompatan akhir, sekitar 50 meter
Return stroke terjadi melalui jalur yg sudah terionisasi
Total muatan yang dipindahkan pada sambaran balik sekitar 5 -200 coulomb dalam 0.05 -1.5 detik
Petir ikutan akan melalui jalur yang sama
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
15MUATAN POSITIF
YANG DIINDUKSIKAN
PETIR
PENGHUBUNG
PUSAT MUATAN NEGATIF PADA
AWAN BERMUATAN
r
LIDAH PETIR DENGAN
INTI PLASMA
Proses sambaran petir ke struktur diatas tanah
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
16
INTI PLASMA
LIDAH PETIR
RETURN STROKE
PEMBUNGKUS MUATAN
WAKTU
Return stroke setelah lidah pelopor
mencapai tanah
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
17
DownwardLeader
Return Stroke
Connecting Upward Leader
Strike!
Stepped Leader
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Typical lightning discharges
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
19
Hari Guruh
(Thunderstormdays)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
20
Hari guruh (Thunderstormdays)
Isokeraunic level (IKL) ini dipetakan oleh badan meteorologi dunia (WMO)dan juga oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Indonesia
Hari guruh maksimum di beberapa negara :
– Eropa : 30 hari guruh
– Amerika : 100 hari guruh
– Jepang : 80 hari guruh
– Korea : 80 hari guruh
– Australia : 80 hari guruh
– Indonesia : 200 hari guruh
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
21
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
22
Kerapatan Sambaran
Petir
(Flash Density)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
23
Kerapatan sambaran (GFD)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
24
Global lightning worldwide 2000
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
25
Karakteristik Petir
(Lightning Characteristic)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
26
Beberapa Cara mendapatkan
karakteristik petir
1. Observation in situ : Natural Lightning
2. Triggered Lightning : Rocket Initiated
Lightning
3. Laboratory : Long Sparks
4. Electromagnetic Measurement :
Lightning Detection or Location System
5. Modeling : Numerical Simulation
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
27
Stasiun Penelitian Petir ITB
Gn.Tangkuban Perahu - Natural Lightning
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Penelitian Air Terminal ESE di SPP Gunung
Tangkuban Perahu ( 2 tower )
Di foto dari jarak 1000 meter
Untuk pemodelan upward streamer
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
29
Triggered Lightning & Natural
Lightning
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Pengukuran Karaketristik Petir
dengan Roket berkawat
High speed rocket (> 150 m/s)
800 m wire coil
LRS-G: Fully conductive copper wire LRS-A: Conductive copper wire & insulated Kevlar
wire.
Real Lightning Tests: Cachoeira Paulista BrazilE
SE
air
ter
min
al
test
ing
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
31
Laboratory Test- Rusia
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Jaringan Deteksi Petir
Nasional
Sejak tahun 1995 telah digunakan teknologi Lightning Positioning and Tracking System(sistem penentu dan pelacak petir - LPATS) dari Amerika di Indonesia dengan teknik Time of Arrival
Teknologi tersebut dinamakan dengan Jaringan Deteksi Petir Nasional (JADPEN). JADPEN adalah sistem yang mengumpulkan dan mengolah informasi petir di Indonesia.
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Cara menentukan posisi yang tepat dari sambaran petir
t1 ,
d1
t2 , d2
t3 , d3
RR1
RR2
RR3
JADPEN
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Time of Arrival
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
KONFIGURASI UMUM JADPEN
JADPEN
SATELIT
Bengkulu
Sukabumi
Yogyakarta
P. Karimun JawaPekalongan
Denpasar
Banjarmasin
VSAT HUB
Cipete
Jakarta
Switch Prosesor
NETMON ARCHIVE
TIS
NETMON
T I S
: NETWORK MONITOR
: TELECOMMUNICATION INTERFACE SYSTEM
P. Pabelokan
CENTRAL ANALYZER
PELANGGAN
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
The Future Indonesian
Lightning Detection Network
(JADPEN)
Palapa B 2R GPS - USA
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
ZOOMING
SESUAI YANG
DIINGINKAN
WINDOW Ke 2
WINDOW Ke 3
CONTOH TAMPILAN ALWS
ALWS
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
38
KARAKTER IMPULS PETIR
Tegangan dan
Kecuraman tinggi
- di/dt
Arus Petir - i
50 kA
Waktu Naik
Cepat
=======>
fTINGGI
1µSec
Ekor
Panjang
==> fRENDAHI
ENERSI TINGGI
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Studi & Evaluasi
Sistem Proteksi Petir
pada SUTM
Penggunaan Kawat Tanah,
Pemasangan, Pemilihan Arrester
dan Sistem Grounding
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Objek Studi
SUTM 20 kV Penyulang Kapur dan
Penyulang Beton dari Gardu Induk (GI)
Serpong, dibawah operasi Unit Pelayanan
Jaringan (UPJ) Sawangan, Area Pelayanan
Jaringan (APJ) Depok.
SUTM 20 kV Penyulang Hutan dan
Penyulang Rimba dari GI Bunar, dibawah
operasi UPJ Leuwi Liang, APJ Bogor,
PT.PLN (Persero) Distribusi Jabar & Banten
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Kondisi Eksisting
Saluran Udara
Karakteristik Petir dari Data
Petir (JADPEN) Kondisi Teknis
SUTM terpasang
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Pemetaan Jaringan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Pengambilan Data
Ada dua macam kriteria pengamatan. Untuk
statistik arus puncak, dan statistik
sambaran berulang dilakukan pengamatan
pada keseluruhan daerah
– Waktu Pengamatan : 1 Januari 1999 sampai
dengan 31 Oktober 2002 (46 bulan)
– Titik Tengah Pengamatan : -6.5229 S 106.6817 E
– Luas Daerah Pengamatan : 150 km x 150 km
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Pengambilan Data
Sedangkan untuk statistik harian dan bulanan, kerapatan sambaran dan peta sambaran dilakukan pengamatan per penyulang – Waktu Pengamatan : 1 Januari 1999 sampai
dengan 31 Oktober 2002
– Luas Daerah Pengamatan : 30 km x 30 km
– Titik Tengah Pengamatan : Penyulang Kapur dan Penyulang Beton : -6.4147 S
106.7010 E
Penyulang Hutan : -6.6066 S 106.5259 E
Penyulang Rimba : -6.4376 S 106.5417 E
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
45
FLASH DENSITY P.JAWA
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
FLASH DENSITY JAWA BARAT
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Flash Density Penyulang Hutan
Penyulang
Hutan, APJ
Bogor
Ng = 14.21
sambaran/
km2/thn
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Peta Sambaran Petir
Penyulang Hutan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Variansi Bulanan
Penyulang Hutan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Statistik Harian
Penyulang Hutan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Statistik Harian
Penyulang Rimba
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Kondisi Eksisting
Saluran Udara
Kondisi Eksisting Sistem
Proteksi Petir yang Terpasang
pada Jaringan dan Trafo
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Survei Lapangan
Mengetahui existing kondisi inventarisasi peralatan pada jaringan tegangan menengah yang meliputi : pencatatan dan pemotretan jenis isolator di tiang, jenis arrester, jenis trafo, konduktor, jenis sistem pentanahan yang dipergunakan, cara pentanahan kawat tanah, tiang kabel naik, PMT (Load Break Switch), recloser dan lainnya
Pengukuran jarak, tinggi dan lebar objek-objek (pohon atau bangunan) di sepanjang SUTM.
Pemotretan instalasi peralatan di SUTM.
Pengukuran koordinat tiang dengan unit GPS
Pengukuran tahanan pentanahan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Penyulang Hutan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Data Gangguan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Berdasarkan Data Gangguan akibat
Sambaran Petir
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Gangguan “Sure
Lightning”
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Gangguan yang berkorelasi
dengan sambaran petir
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Sumber Gangguan
pada Jaringan
Tegangan Menengah
& Transformator
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Gangguan Akibat Petir
pada SUTM
Jumlah gangguan pada saluran udara di dekati dengan jumlah flashover pada isolator akibat tegangan lebih yang ditimbulkan oleh sambaran petir
Dinyatakan dalam lightning performance = gangguan/100km/tahun
Setiap flashover belum tentu menyebabkan gangguan, tetapi akan menurunkan performance saluran (seperti penuaan / aging pada isolator)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Sambaran petir dibagi dua, yaitu sambaran
langsung dan tidak langsung
Sambaran langsung adalah sambaran yang
mengenai struktur saluran seperti kawat
tanah, kawat phasa atau tower
Sambaran tidak langsung adalah sambaran
ke tanah di dekat saluran yang
menginduksikan tegangan lebih pada
saluran tersebut
Gangguan Akibat Petir
pada SUTM
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Back Flashover : flashover pada isolator karena tegangan lebih yang ditimbulkan sambaran langsung ke kawat tanah atau tower
Shielding Failure Flashover : flashover pada isolator karena tegangan lebih yang ditimbulkan sambaran langsung ke kawat phasa
Induced Flashover : flashover pada isolator karena tegangan lebih yang ditimbulkan sambaran tidak langsung
Gangguan Akibat Petir
pada SUTM
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Shielding
Failure
Flashover
Back
Flashover
Induced
Over voltage
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Direct Strikes :
Shielding by Nearby
Structure or Trees
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Indirect Strokes :
Induced Over voltage
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Grounding Disatukan :
Arrester, Titik Netral Trafo &
Kawat Tanah
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Aresster pada TM & TR :
Arus Petir Mengalir Dari Beban
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
79
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Petir pada jaringan
listrik
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
82
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Broken transformator
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Sistem Proteksi SUTM
Terhadap Gangguan
Petir
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Parameter Petir
Kerapatan sambaran :
Number Flash to Ground (Ng) atau Ground
Flash Density (GFD)
Arus Puncak (kA)
Bentuk Gelombang : waktu muka, waktu
punggung, time to rise, panjang gelombang
Kecuraman Gelombang (kA/s)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Parameter Saluran
Isolator : Basic Insulation Level (BIL) dan CFO (Critical Flashover), bentuk atau tipe, bahan
Konfigurasi kawat : kawat phasa, kawat tanah, kawat netral
Tiang : tinggi, bentuk, bahan
Kawat : diameter, jari-jari, bahan, type
Grounding : Rdc, Zimpulse, soil resistivity, type atau bentuk grounding, lead grounding
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Parameter Saluran
Arrester : span arrester, line arrester,
lightning arrester
Faktor perlindungan : komposisi struktur
atau pohon di sepanjang saluran
Kondisi lingkungan : topografi, letak,
ketinggian, polutan, kelembapan,
penggaraman, lumut, cuaca, iklim
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Sambaran Langsung
Untuk saluran tanpa sistem proteksi sama
sekali (kawat tanah, arrester), daerah
sambaran petir = jumlah gangguan
(flashover/100km/thn) = N
Untuk saluran dengan sistem proteksi,
jumlah gangguan adalah fungsi probabilitas
distribusi arus puncak minimal yang
menyebabkan isolator flashover = P%(I) x N
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Sambaran Tidak Langsung
Ancaman gangguan pada SUTM 80%
akibat induksi dan 20% akibat
sambaran petir langsung
Pemakaian kawat tanah mengurangi
kemungkinan flashover karena induksi
sebesar
1 kawat tanah sampai 33%
2 kawat tanah sampai 66%
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Tingkat Isolasi Saluran
BIL : 90% withstand, 10% flashover
CFO : 50% withstand, 50% flashover
Dipengaruhi oleh : – Kondisi atmosfer termasuk kondisi udara,
kelembaban, curah hujan, dan pengotoran isolatir krn lingkungan & atmosfer.
– Polaritas dan tingkat kenaikan tegangan
– Faktor fisik seperti bentuk isolator, bentuk logam, susunan isolator (disusun vertical, horizontal atau dengan sudut tertentu)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Sudut Lindung
Pada dasarnya pada kasus tegangan
menengah kawat tanah tidak dirancang untuk
melindungi kawat phasa, namun lebih banyak
berperan dalam mereduksi tegangan induksi
Semakin dekat kawat tanah ke kawat phasa,
semakin besar faktor perlindungan kawat tanah
Namun keberadaannya dengan sudut lindung
45o atau lebih kecil, dapat mengurangi
sambaran langsung
Dapat dihitung dengan konsep Elektrogeometri
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Sudut Lindung
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Perhitungan Angka
Gangguan SUTM Akibat
Petir : Kondisi Eksisting
dan Alternatif
Peningkatan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Rekapitulasi Perhitungan
Gangguan : Kondisi Eksisting
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Skenario Peningkatan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Rekapitulasi Perhitungan
Gangguan : Improvement
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Presentase
Pengurangan Flashover
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Rekapitulasi
“Lightning Performance”
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Kesimpulan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Kondisi Eksisting
Terdapat isolator yang berlainan
jenis/type dalam satu tiang. Perbedaan
jenis isolator ini tentunya dapat
membuat BIL isolator berbeda.
Flashover dapat terjadi pada isolator
yang mempunyai BIL terendah
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Kondisi Eksisting
Beberapa peralatan dan instalasi pada saluran masih belum dilengkapi arrester atau arrester dalam kondisi rusak dan grounding arrester yang menggantung (tidak terhubung ke tanah). Hal ini terlihat pada tiang LBS dan pada beberapa tiang awal (kabel).
Tanpa arrester, tegangan lebih akan terjadi ada jointing kabel atau isolator LBS yang berbeda jenis dengan isolator saluran.
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Kondisi Eksisting
Pemasangan arreter yang kurang baik
di tiang yang tersambung ke kabel
(umumnya tiang awal).
Lead arrester terlalu panjang dan
diletakkan setelah jointing kabel
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Kondisi Eksisting
Pemasangan arreter yang kurang baik di
tiang yang terdapat trafo dan fuse cut off.
Lead arrester terlalu panjang sehingga tidak
proteksi fuse cut off itu sendiri
Kabel grounding trafo dan arrester dipisah.
Pemisahan kabel grounding ini dapat
menyebabkan back-flashover di trafo.
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Kondisi Eksisting
Andongan kawat phasa yang rendah, yang biasanya disisipi tiang penumpu dengan isolator kecil
Tiang utama dan tiang penumpu yang miring
Cleareace atau right of way yang tidak benar, karena saluran masih tertutup atau oleh dahan pepohonan
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Rekomendasi
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Perbaikan Tanpa Penambahan
atau Instalasi Sistem Proteksi
Petir Baru
Isolator-isolator pada tiang harus sejenis atau mempunyai BIL yang sama.
Mengganti arrester yang rusak serta memperbaiki grounding arrester yang tidak benar
Lead arreter sebaiknya sependek mungkin baik pada tiang yang terdapat kabel, maupun pada tiang yang terdapat trafo dan fuse cut off.
Kabel grounding trafo dan arrester sebaiknya menyatu atau tidak terpisah.
Memperbaiki andongan kawat yang rendah, dengan menarik kawat dan mengganti isolator menjadi isolator tarik atau dead end
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Perbaikan Dengan Penambahan
atau Instalasi Sistem Proteksi
Petir Baru
Peningkatan Terhadap Sambaran Langsung
Pemasangan kawat tanah (di atas saluran
atau di bawah saluran) dengan tahanan
tanah yang sekecil mungkin
Pemasangan arrester yang lebih rapat
(jumlah gawang antar arrester diperkecil)
Kombinasi kedua cara di atas
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Perbaikan Dengan Penambahan
atau Instalasi Sistem Proteksi
Petir Baru
Peningkatan Terhadap Sambaran Tidak Langsung
Mempertinggi tingkat isolasi baik isolator dan bila perlu tiangnya
Meningkatkan jumlah arrester pada jumlah gawang tertentu
Menambah arrester pada tiang-tiang yang isolatornya mempunyai BIL yang rendah
Menambahkan kawat tanah (dapat di atas saluran maupun di bawah saluran)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Penngkatan LPS
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Kawat Tanah
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Kawat Tanah
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Perbaikan Perilaku Petir
(Lighting Performance)
Pada SUTM 20 kV dengan
Cara
Pemasangan Kawat
Pelindung*
*) dari PT PLN (Persero)
Unit Distribusi Cabang Depok
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Gambar Sketsa Pelindung Petir
Keterangan :
1. Kawat Pelindung Petir
2. Rangka Penyangga type “A”
1
2
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Rekomendasi 3. Pemasangan Kawat Tanah
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Evaluasi Data Gangguan Penyulang Kapur
Bulan Kali Gangguan
2001 (sebelum)
Kali Gangguan
2002 (sebelum)
Kali Gangguan
2003 (setelah)
Januari 9 19 6
Pebruari 16 8 5
Maret 15 15 5
April 15 12 5
Mei 13 4 3
Juni 8 10 2
Juli 5 7 2
Agustus 2 9 1
September 7 11 2
Oktober 17 7 3
November 4 21 2
Desember 6 13 3
Jumlah 117 136 39
kWh tdk tersalurkan
299.161
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Instalasi Arrester
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Lightning Arrester
Arrester dipasang harus sesuai denganspesifikasi.
Pemasangan arrester diprioritaskan padasaluran utama sedemikian rupa sehinggasebaran posisi arrester merata.
Arrester harus dipasang vertikal dan ditanahkanmelalui pole.
Line atau distribution arresters berfungsi sebagaipemotong tegangan lebih dan sekaligus sebagaialat proteksi untuk mencegah flashover daninterupsi pelayanan daya.
Disarankan untuk mengetanahkan surge arrester yang terpasang di saluran 20 kV melaluikonduktor daripada melalui tubuh pole, agar tegangan proteksi arrester mendekati Udisch
yang dispesifikasikan fabrik.
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Pemilihan dan Jarak Lindung
Arrester
Untuk tegangan Sistem 20 kV
I. Pemilihan arrester
1. Tegangan kerja arrester :
UA = Tegangan rms phasa ke phasa x 1.10 x koefisien pentanahan
UA = 20 x 1.10 x 0.8 = 17.6 utk system yg ditanahkan langsung
UA = 20 x 1.10 x 1 = 22.2 kV utk system yg ditanahkan tidak langsung
Lihat table characteristics of LA, ambil tegangan kerja arrester 25 kV
2. Arus nominal : tegangan system 20 kV < 70 kV, maka In = 5 kA, kelas heavy atau light duty
3. Tegangan percikan frekuensi jala-jalaMenurut standard Inggris (B.S) : Tegangan percikan frekuensi jala-jalaminimum = 1.6 x 20 = 32 kV
Menurut standard IEC : Tegangan percikan frekuensi jala-jala minimum =1.5 x 20 = 30 kV (masih lebih kecil dari existing LA 40 kV – Cooper)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
4. Tegangan kerja impuls arrester
lihat table 3 Maximum Impulse Sparkover Test Voltage untuk
kelas 5 kA, ULA = 80 kV (existing LA 39 kV, lebih baik)
5. Tegangan sisa arrester
Lihat table 4 Maximum Residula Voltage utk kelas 5 kA,
UR = 64 kV
6. Arus pelepasan maksimum arrester
Lihat table point III.6, utk kelas 5 kA : Imax = 65 kA
II. Jarak lindung arrester
BIL trafo < 500 kVA UT = 110 kV
di/dt = 30 kA/s (local) ; v = 300 m/µs
= 300 ohm (rata-rata)
dU/dt = . di/dt = 300.30 kV/dt
maka :L = (UT – ULA).V/(2dU/dt) =
L = (110 - 80).300/(2.300.30) = 0.5 m
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Dimana :
dan
L = jarak lindung maksimum dari posisi LA ke peralatan yang diproteksi [m]
UT = tegangan BIL peralatan, missal trafo [kV]
UA = tegangan pengenal arrester [kV]
V = kecepatan rambat gelombang : di udara 300 [m/s], di kabel 300/r [m/s]
= impedansi surja : hantaran udara 200 – 500 ohm, kabel 30 – 80 ohm
dU/dt = kecuraman gelombang tegangan datang [kV/s]
di/dt = kecuraman gelombang arus datang [kA/s]
dt
di
dt
dU
L
V
dt
dU2
UUL AT
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Gambar Jarak Lindung
Arrester
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Gambar Jarak Lindung
Arrester
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Instalasi
LA pada
Tiang Akhir
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Instalasi Lead Grounding LA
dan Grounding Trafo
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
PEMILIHAN DAN LETAK
ENANGKAP PETIR
Terminal pentanahan dari penangkap petir harus dihubungkan
ke tangki trafo atau armoured kabelmencegah kenaikan
tegangan akibat perbedaan induktansi lead penangkap petir
alat yang diindung.
REA
RT REA.T
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Spesifikasi LA
Tegangan kerja arrester (Nominal Voltage Arrester), UA = 20 kV
Arus pelepasan nominal (Nominal Discharge Current), In = 10 kA
Kelas distribusi arrester (Arrester Distribution Class) : Jenis arrester yang direkomendasikan adalah yang mempunyai kelas Heavy Duty Arrester.
Tegangan percikan frekuensi jala-jala minimum (Power Frequency Spark Over Voltage), UPFOV = 31.5 kV
Tegangan Percikan Impuls Maksimum (Maximum Impuls Spark Over Voltage), ULA = 76 kV
Tegangan sisa arrester (Maximum Residual Voltage), UR = 76 kV
Arus pelepasan maksimum arrester (Maximum Discharge Current), Imax = 100 kA
Tegangan potong maksimum (Maximum Cut Off Voltage),
UMCOV = 17 kV
Jarak lindung arrester maksimum, L = 1.48 m (adalah jarak maksimum lead arrester ke alat yang dilindungi atau ke sambungan kabel dengan kawat, untuk BIL trafo >500 kVA = 150 kV, di/dt (50%) = 25 kA/s)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Sistem Grounding
Gardu Tiang
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Grounding
Di dalam proteksi petir untuk SUTM semakin kecil
tahanan pentanahan (Impuls) maka akan semakin
baik terutama sekali untuk sistim SUTM yang
menggunakan kawat tanah. Semakin kecil tahanan
pentanahan maka kemungkinan terjadinya
flashover akan semakin kecil.
Jenis grounding untuk tiap tiang agar diperoleh
tahanan tanah yang baik dapat berupa: batangan
(rod) atau pipa dari bahan besi atau ring dari kawat.
Jenis Gronding terbaik adalah Grounding Fondasi
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Natural
Grounding
Metoda pentanahan dengan memanfaatkan struktur pondasi tower
Tulang beton fondasi dapat dimanfaatkan sebagai elektroda grounding
Elektroda dalam beton menghasilkan impedansi grounding lebih kecil dari pada elektroda yang ditanam langsung
Awet, bebas perawatan, juga ‘safe & secure’
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Observasi
Sambaran Petir di
SUTM
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Observasi Sambaran
Petir
Memasang lightning event counter dan alat ukur pita magnetik pada lead grounding lightning arrester dan line arrester
Memasang lightning flash counter
Memasang on/off counter
Memasang kamera dan video recorder untuk merekam sambaran petir
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Instalasi
APM &
Counter
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
APM dan LEC
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Sistem monitoring (APM &
LEC)
APM
LEC
Panel Control
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Prinsip Kerja APM
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Pembacaan APM Kasus 18
Januari 2005 di Tiang P.BTN 61
Untuk kasus sambaran petir di SUTM 20 kV Penyulang Beton, 1 unit APM dipasang pada bagian bawah terminasi down conductor N2XSY 50 mm2 dari Line Arrester. APM tersebut dipasang pada tanggal 8 Januari 2005 dan diambil pada tanggal 18 Januari 2005 dengan LEC yang mencacah 1 (perubahan counter 002 menjadi 003).
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Oscllogram IEC Type I
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Hasil Pembacaan
Rata-rata arus petir = 9 kA
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Penempatan Alat di Penyulang
Kapur
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Hasil Rekaman
Video
Petir di Penyulang Kapur, 27
Januari 2005, pukul 17.00 WIB
(durasi + 3 mnt)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Video Camera dan Recorder
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Flashover on power
lines
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Sistem Proteksi Petir
pada SUTM di daerah
dengan kerapatan
sambaran Petir tinggi
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Kerapatan Kejadian Petir tahun 2001
- PT.CALTEX PACIFIC INDONESIA
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
164
Extended Pole
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
165
Free standing mast & extended mast
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Installation of EMT
Installation of Extended Mast Terminal - EMT
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Extended
Mast Tower
(EMT)
Tower 103
500 kV Line
Paiton - Kediri
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Lightning Event Counter and
Peak Current Measurement
Installation – LEC & PCM
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Sambaran Petir ke EMT pada
Tower 103 & besar arus petir
NO DATE CURRENT (kA)
1 6 February 2007 26
2 12 February 2007 38
3 15 March 2007 28
4 14 November 2007 54
16 December 2007 46
6 8 January 2008 22
7 28 February 2008 28
8 1 Maret – 1 April 2008 ( 7 sambaran ) 63 (maks)
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
170
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Kesimpulan ;
Apa yang perlu diperbaiki, tingkatkan &
diseragamkan ?
Pemasangan Kawat Tanah
Pemasangan & penyeragaman Isolator
dengan benar
Sistem grounding ditingkatkan
Pemilihan dan penentuan rating arrester
yang benar & pemeliharaan
Pemasangan Arrester di Jaringan
Lokasi/posisi pemasangan arrester
yang benar
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Jika masih terdapat gangguan ?
Menggunakan cara
Non-konvensional ;
Pemasangan APM dan Counter
dengan kabel di tiang akhir atau
beberapa tiang tertentu
Pemakaian Extended Mast (EMT) atau
Free Standing Mast (FSM)
Pemakaian data petir dari Jaringan
Deteksi Petir yang intensif
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Flash Over
Feb 96, Los Angeles
Man High On PCP
Touches High Voltage Wire
- 16,600 V!
Man Thrown Clear
- Survived!
Arm
Legs
Side Flash
Most Of Current“Flashed Over”
The Outside Of His Body,Super-Heated The Air,
But Not HimHe Is Inside The Fireball!
Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi Gedung Kerjasama PLN-ITB – Jl.Ganesha 10 Bandung 40132 – Tel/Fax. 022 2500995 – [email protected]
Terimakasih…
Selamat Bekerja